新規トピックを作成 積雪荷重を考慮した重量設定について 投稿日:2021.07.12 あこ ホーム › カテゴリ一覧 › studioの操作関連 › 積雪荷重を考慮した重量設定について このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後に耐震性能見える化協会 事務局により4年、 5ヶ月前に更新されました。 4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中) 投稿者 投稿 2021年7月12日 10:23 AMあこ #2868 山口 晶子参加者 wallstatの簡易重量・詳細重量計算で積雪考慮して再計算すると2FとRFの重量が変化しますが、それぞれどのような計算で加算しているのでしょうか? また、下屋の積雪荷重を考慮したい場合、2Fと1Fに同じ計算を使って、重量を加算すればよろしいでしょうか? 2021年7月12日 11:26 AM事務局 #2869 耐震性能見える化協会 事務局キーマスター 雪全体の荷重の35%を屋根面積分(詳細計算では軒の出等を考慮)の積載荷重として加算されます。下屋は簡易計算では1F-2Fの面積に下屋があるとして、積雪が自動で加算されます。詳細計算の場合は、2Fが乗っていない部分が下屋と判断されます。 2021年7月12日 3:46 PMあこ #2870 山口 晶子参加者 35%は短期の積雪荷重の係数でしょうか? wallstatガイド本の購入特典にある、詳細重量計算表を見ると、RFにのみ「積雪荷重」項目がありますが、これは総二階建て想定で、積雪荷重はRFにのみに計上して、1階・2階には計上しなくていい(下屋がある場合は、2階の重量にのみ計上し、1階には計上しない)ということでよろしいでしょうか? 2021年7月13日 6:29 AM事務局 #2888 耐震性能見える化協会 事務局キーマスター 35%は短期の係数0.35Sです。wallstatガイドの特典の方は下屋の場合、別途加算する必要があると思います。 投稿者 投稿 4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中) このトピックに返信するにはログインが必要です。 コメント 2019.10.11 ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー 2019.10.10 ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー 2019.10.10 ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー