床パネルの入力について

ホーム カテゴリ一覧 studioの操作関連 床パネルの入力について

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)
  • 投稿者
    投稿
  • 
    #2429
    kuraya tomoaki
    kuraya tomoaki
    参加者

      お世話になっております。

      wallstatガイドやyoutubeのオンライン講習会動画を確認したところ、

      水平構面は最小区画での配置が推奨されていますが、

      実際の図面(床パネル割付図)が1000×2000サイズで互い違いなどの仕様になっていたとしても、

      wallstatでは最小区画で入力するようにした方がよいのでしょうか。

      ご教授のほどよろしくお願いします。

      
      #2430

      最小区画で入力いただいた方が実際に近づくと思います。

      理由は床の面材は4周だけではなく、中間の小梁にも釘打ち(ビス止め)されているとおもいますので、

      中間部でもせん断力のやり取りが発生するように最小区画で入力いただいた方が良いかと思います。

      
      #2436
      kuraya tomoaki
      kuraya tomoaki
      参加者

        お忙しい中、返信ありがとうございます。

        大変参考になりました。

      3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)

      このトピックに返信するにはログインが必要です。