      お世話になっております。

      ・最近WALLSTATを導入し、手探りで操作しているのですが、土台や横架材の入力で継手の再現(入力?)はできますか?

      現状、継手の位置で区切って入力していますが、3D確認時 隙間が空いているので質問させて頂きました。(その隙間が継手を表しているのなら問題ありません。)

      ・通し柱の表記、入力はできますか?

      ・耐震評点や偏芯率等はWALLSTAT内で確認できますか?

      いろいろなサイトや紹介ページを拝見させて頂きましたがヒントがなく困っています。ご回答よろしくお願い致します。

      
      #2224

      ・継手は3DCGでは隙間が空いていますが、引張力が再現されています。計算では引張圧縮に抵抗し、回転にはピン接合となります。

      ・通し柱は1階の柱の仕様選択画面で、「通し柱」にチェックを入れていただくと通し柱となります。その場合、2階で同じ位置に柱を入力する必要はありません。

      ・耐震評点、偏心率は、メニューの「設定」ー「壁量計算」から確認することができます。